本帖最后由 湫的愿望_250225 于 2024-4-17 23:28 编辑
24题:没明显的坑,注意公式别写错,注意Q是负的,注意给出的4-3j是功率不是电压。
25题:C1充电功率计算错误,这里是满足当且仅当已知同点电压和功率,那么C1、C2就去拿各自对应的电压U1、U2去计算。
26题:(1)双回线路的等值,串联部分是1/2倍,并联部分是2倍,这里B1、B2是多少要搞清楚,1/2和2消了,那么就有B1=b0l。
(2)又是计算充电功率,这里不能有潮流计算那种惯性思维,直接从末端推上来,拿额定电压算Q1是错的。我们要先从末端向前推出来S1撇,从而计算出电压降落进而U1,有了U1再去计算Q1,最后计算S1。那么我们在计算过程中就会先求得U1,最终求得S1。
28题:坑王来咯。(1)从读题开始,这里给出的是单台变压器参数(看好他归算到了哪一侧),要不然他刻意提出来两台干什么。那么他容量一台20MVA,总容量就是40MVA。
(2)给出的是日负荷曲线,要求的年电能损耗。
(3)两台变压器并列运行,那么串联部分的可变损耗代入R、X时就会有1/2倍。
(4)计算不变损耗时,两台变压器就有2倍。
(5)不变损耗处,这里B是感性的消耗无功功率,他那么应该是加号。
(6)最小负荷时根据前面得到的40MVA*0.3=12MVA,不要搞错,这关系到可变损耗的正确与否。
(7)去数最小负荷时间,其实我还拿尺子量了一半天,发现小格不是均分,就推后面小缺口是1小时,那么满载为14小时,最小负荷10小时。
(8)最小负荷切除一台变压器,不变损耗变为原来1/2倍,因为现在只有一台变压器的并联部分在系统中;可变损耗变为最小负荷时原来的2倍,这里直接代入公式进行解释,因为功率不变还是12MVA,只有R、X变为一台变压器的参数。
(9)切除一台变压器时计算空载损耗也要进行分段,分两段。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
回复
转播
举报
想飞的熊
想飞的熊
当前离线
积分
2924
发表于 2024-4-18 00:22:51
来自手机
|
查看全部
太棒了,真的!
回复
举报
湫的愿望
湫的愿望
当前离线
积分
778
楼主
|
发表于 2024-4-18 09:44:29
来自手机
|
查看全部
想飞的熊 发表于 2024-4-18 00:22
太棒了,真的!
谢谢老师,加油加油!
回复
举报
溜溜_250082
溜溜_250082
当前离线
积分
285
发表于 2024-4-18 11:09:57
来自手机
|
查看全部
歪丢,(5)真的很细节,赞一个
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关灯
在本版发帖
扫一扫访问淘宝店
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表