返回列表 发布新帖
查看: 59|回复: 9

不同短路类型电压分布

发表于 2025-10-4 17:39:08 来自手机 | 查看全部 |阅读模式
是不是一但提及序分量,就是在指单相的序分量?这里图中纵轴的E指的三相合成后的电压吧。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
发表于 2025-10-4 18:54:52 | 查看全部
前半句对的,E是发电机的电动势啊。宝子  还有你的帖子发错位置了  发错位置有时间我们看不到
 楼主| 发表于 2025-10-4 19:04:27 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-花花 发表于 2025-10-4 18:54
前半句对的,E是发电机的电动势啊。宝子  还有你的帖子发错位置了  发错位置有时间我们看不到 ...

不好意思哈没注意发的位置,我意思是那这里发电机的电动势是指三相合成后的吧?
发表于 2025-10-4 19:10:50 | 查看全部
闹碗削面_260156 发表于 2025-10-4 19:04
不好意思哈没注意发的位置,我意思是那这里发电机的电动势是指三相合成后的吧? ...

三相合成啥啊   没说过三相电压合成啊   只说过三相的磁场在空间合成是一定恒定的fai
 楼主| 发表于 2025-10-4 19:15:59 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-花花 发表于 2025-10-4 19:10
三相合成啥啊   没说过三相电压合成啊   只说过三相的磁场在空间合成是一定恒定的fai ...

嘶我好像看错了,那这里面U1U2U0指的不一定是特殊相吧,我看着单相那个就指的是非故障相
发表于 2025-10-4 19:16:59 来自手机 | 查看全部
闹碗削面_260156 发表于 2025-10-4 19:15
嘶我好像看错了,那这里面U1U2U0指的不一定是特殊相吧,我看着单相那个就指的是非故障相 ...

是特殊相的
发表于 2025-10-4 19:17:18 来自手机 | 查看全部
闹碗削面_260156 发表于 2025-10-4 19:15
嘶我好像看错了,那这里面U1U2U0指的不一定是特殊相吧,我看着单相那个就指的是非故障相 ...

一般默认特殊相是A
 楼主| 发表于 2025-10-4 19:18:49 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-花花 发表于 2025-10-4 19:17
一般默认特殊相是A

那他这里的uf1,uf2,uf0怎么都在纵轴的正半轴上啊,故障相a这三个加起来不应该是0吗
发表于 2025-10-4 19:23:15 | 查看全部
闹碗削面_260156 发表于 2025-10-4 19:18
那他这里的uf1,uf2,uf0怎么都在纵轴的正半轴上啊,故障相a这三个加起来不应该是0吗 ...

这里没整方向  只看得出来幅值的大小

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
 楼主| 发表于 2025-10-4 19:25:13 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-花花 发表于 2025-10-4 19:23
这里没整方向  只看得出来幅值的大小

哦哦这样子,明白了