返回列表 发布新帖
查看: 11|回复: 6

继电保护短路点位置

发表于 2 小时前 来自手机 | 查看全部 |阅读模式
这个短路点位置不就是Zk么?为什么不选D啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
发表于 2 小时前 来自手机 | 查看全部
这道题问的是保护范围,是整定内容,有关整定的因素,都有关保护范围。而短路点位置是决定能不能动作,而不有关保护范围。举个例子,运行方式大,阻抗小,短路电流大,更容易达到整定值,那保护范围就大。短路类型,故障形式,同上。而短路位置与保护范围无关,你就算发生在线路首端,你也不知道保护范围。
发表于 2 小时前 来自手机 | 查看全部
“保护范围”,短路点位置只是说区内区外,跟范围没关系
 楼主| 发表于 1 小时前 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-青青 发表于 2026-4-20 20:05
这道题问的是保护范围,是整定内容,有关整定的因素,都有关保护范围。而短路点位置是决定能不能动作,而不 ...

就是说,保护范围是根据一二三段保护整定来的,而短路点位置是后来发生的随机的,与保护范围无关?
发表于 1 小时前 来自手机 | 查看全部
岁如初_27B005 发表于 2026-4-20 20:10
就是说,保护范围是根据一二三段保护整定来的,而短路点位置是后来发生的随机的,与保护范围无关? ...

对呀,你保护范围是靠末端三相短路整定出来的,不管故障发生位置啥事
发表于 1 小时前 来自手机 | 查看全部
岁如初_27B005 发表于 2026-4-20 20:10
就是说,保护范围是根据一二三段保护整定来的,而短路点位置是后来发生的随机的,与保护范围无关? ...

你无论在哪里发生故障,接下来就只是区分在范围内或者范围外,动作不动作区别
 楼主| 发表于 1 小时前 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-青青 发表于 2026-4-20 20:18
你无论在哪里发生故障,接下来就只是区分在范围内或者范围外,动作不动作区别 ...

嗷嗷 懂了 谢谢