一点通_270017 发表于 2026-4-23 17:27
我知道你说的意思了谢谢,但是我没看老师的课先自己做了一下,在想左边如果带V'a的值会不会更准一些,就 ...
1.你变压器的等值电路有问题,你既然是归算到二次侧了,那你的并联支路也应该在二次侧呀,不可以并联支路和串联部分各在一侧。
2.归算到的边不一样,结果会有一点点不一样,因为首先这是近似计算,并联支路是视为损耗一定的,称为不变损耗,而串联部分却与S/U方有关,可见与S大小有关,并联测所在位置不一样会略微影响到串联部分的S,但变压器的S比较小,所以影响不大,但确实有一点影响
|
|