分接头的计算

发表于 昨天 15:42 来自手机 | 查看全部 |阅读模式
老师我想问一下这个分接头,我知道升压变压器和降压变压器的主抽头是怎么计算的,一个是✖️1.1一个是和线路一致,但是我算升压变压器的分接头调节到+2.5时,为啥算的和我的不一样呢?不是220×1.25吗?其它的也不知道怎么算,还有一个问题是分接头如果强调,默认都是在主抽头上吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
发表于 昨天 15:47 来自手机 | 查看全部
看变压器高压侧额定电压是多少,如果是升压变10.5/242kv,调到+5%就是,10.5/242(1+5%)。如果降压变是220/121,那调到+5%就是,220(1+5%)/121。如果没说分解头事情,就默认是主抽头
 楼主| 发表于 昨天 16:17 来自手机 | 查看全部
好嘞老师,明白了
发表于 昨天 20:40 来自手机 | 查看全部
媛媛媛媛_270422 发表于 2026-7-6 16:17
好嘞老师,明白了

下一次可以直接回复我回复的消息,这样的话我可以收到通知❛‿˂̵✧
 楼主| 发表于 昨天 22:37 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-青青 发表于 2026-7-6 15:47
看变压器高压侧额定电压是多少,如果是升压变10.5/242kv,调到+5%就是,10.5/242(1+5%)。如果降压变是220/1 ...

好滴,谢谢老师!