返回列表 发布新帖
查看: 377|回复: 2

例题13

发表于 2024-7-29 22:00:03 来自手机 | 查看全部 |阅读模式

马上注册,结交更多好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
1、并联的线路和变压器在参数计算时乘2和除2的问题,串联元件除以2,并联元件乘2。
2、变压器进行参数计算时,带设备额定电压,也就是变比。
3、发电机型号:QF-12-2。中间的12为有功功率,单位MW,结合功率因数可以求出发电机发出的功率。还要注意发电机数量,两个发电机,功率得乘2。
4、变压器型号:SF7-10000/110。10000为容量单位kVA,110为设备应用的电压等级而不是额定电压。
5、带数一定要仔细!!!!
6、功率方向的问题,正方向为消耗功率,方向向下;发电机发出功率,方向向上,所以为-14-j10MVA。
7、计算A运算负荷,10+j8就是障眼法,根本没往变压器流,在变压器角度看相当于发电机只发了14+j10MVA的功率。
8、变压器并联损耗位置的问题,可以理解为当功率流过变压器,这些功率首先满足并联支路的损耗,再往串联支路流,功率从哪来并联支路在哪。
9、前推回带求潮流和电压,要用紧挨着元件的功率进行计算。
10、题目要求计算变电站和发电厂低压侧的电压,功率流过变压器会有电压损耗,把各个变电站看做小整体,计算紧挨着变压器的功率,再计算电压,前推回带求电压。A变电站求紧挨着变压器的功率,从下往上算有些麻烦,可以用A点的运算功率减去两侧线路充电功率的一半。
11、计算低压侧的电压,要记得除以变比,折算到低压侧。

发表于 2024-7-29 22:59:29 来自手机 | 查看全部
1.并联,线路变压器阻抗是÷2,线路电纳是×2
8.变压器并联损耗应该等值在功率流入侧
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:44:35 来自手机 | 查看全部
赵泽昊_250392 发表于 2024-7-29 22:59
1.并联,线路变压器阻抗是÷2,线路电纳是×2
8.变压器并联损耗应该等值在功率流入侧 ...

感谢赵同学😉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

本版积分规则

关灯 在本版发帖
扫一扫访问淘宝店
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表