您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
举报
长恩_250412 发表于 2024-11-12 20:30 计算发电机G1侧电压和电流的时候,正序和负序分量应该要分别考虑一个+30度的旋转因子和-30度的旋转因子吧 ...
及川彻_250307 发表于 2024-11-15 16:58 a相短路g1侧正序电压计算中的电流带错了,忘记分流了
夏洛赖_250302 发表于 2024-12-8 17:19 看了看这个手算,群里发的数值好像就你算得差不多对了,没说发电机接法也得默认yd11吗?我没考虑30度 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页