返回列表 发布新帖
查看: 578|回复: 8

手算打卡第十天 过程及心得

发表于 2024-11-11 22:37:34 来自手机 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 李想_250492 于 2024-11-16 21:39 编辑

1.今天最大的提升就是规范了关于矩阵和向量相乘的过程,在第一页写出来了可以参考一下。
2.今天比昨天在计算过程中思路更加清楚,更加明确 第一步第二步....但是最崩溃的就是计算时数带错。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
 楼主| 发表于 2024-11-11 22:38:31 来自手机 | 查看全部
有错误欢迎指正
发表于 2024-11-12 20:30:28 来自手机 | 查看全部
本帖最后由 长恩_250412 于 2024-11-12 20:37 编辑

计算发电机G1侧电压和电流的时候,正序和负序分量应该要分别考虑一个+30度的旋转因子和-30度的旋转因子吧
 楼主| 发表于 2024-11-12 23:01:36 来自手机 | 查看全部
长恩_250412 发表于 2024-11-12 20:30
计算发电机G1侧电压和电流的时候,正序和负序分量应该要分别考虑一个+30度的旋转因子和-30度的旋转因子吧 ...

是的是的  我再考虑一下
 楼主| 发表于 2024-11-12 23:02:14 来自手机 | 查看全部
长恩_250412 发表于 2024-11-12 20:30
计算发电机G1侧电压和电流的时候,正序和负序分量应该要分别考虑一个+30度的旋转因子和-30度的旋转因子吧 ...

谢谢啦
发表于 2024-11-15 16:58:37 来自手机 | 查看全部
a相短路g1侧正序电压计算中的电流带错了,忘记分流了
 楼主| 发表于 2024-11-15 17:29:11 来自手机 | 查看全部
及川彻_250307 发表于 2024-11-15 16:58
a相短路g1侧正序电压计算中的电流带错了,忘记分流了

是的 确实后面有点乱套了  这个题我过一会重新弄一遍  谢谢啦
发表于 2024-12-8 17:19:39 来自手机 | 查看全部
本帖最后由 夏洛赖_250302 于 2024-12-8 17:21 编辑

看了看这个手算,群里发的数值好像就你算得差不多对了,没说发电机接法也得默认yd11吗?我没考虑30度
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:26:44 来自手机 | 查看全部
夏洛赖_250302 发表于 2024-12-8 17:19
看了看这个手算,群里发的数值好像就你算得差不多对了,没说发电机接法也得默认yd11吗?我没考虑30度 ...

对的 默认yd11