这个测量电流是指继保装置测量到的电流自动加上K3I0导致的与短路电流不相等。
还是测量的值本来就有K3I0,也就是在电路中本来就有K3I0,不是装置自己加上的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
发表于 2025-4-15 21:26:16 | 查看全部
测量电流就是Iph+3I0,必须测这个才能反映接地故障。电路里实际电流是Iph