为什么动作电流要躲穿越性电流引起的不平衡电流,也就是区外短路电流引起的最大不平衡电流。就是已经判断出区外故障的短路电流,这个是区外故障,为什么还要躲它引起的不平衡电流,区外故障直接命令继电器闭锁不就行了吗。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
回复
转播
举报
答疑小助理-虫虫
答疑小助理-虫虫
当前离线
积分
5348
发表于 2025-4-22 10:31:29
来自手机
|
查看全部
躲区外故障电流和闭锁的结果是一样的,保护都不会动作。而且闭锁后又发生区内故障怎么办,这不就使保护更加复杂了。