返回列表 发布新帖
查看: 123|回复: 3

继保整定计算

发表于 2025-4-23 20:45:47 来自手机 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 明川秋水_260194 于 2025-4-23 20:47 编辑

想问一下这里4为什么是2秒而不是1.5秒 同一母线上只用时间最短的装方向判别元件吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
发表于 2025-4-23 20:52:31 | 查看全部
4要和2、5、7配合,7最大,是1.5s.
同一母线只有最长的不用装,其他都必须装
 楼主| 发表于 2025-4-23 20:57:05 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-虫虫 发表于 2025-4-23 20:52
4要和2、5、7配合,7最大,是1.5s.
同一母线只有最长的不用装,其他都必须装 ...

就是线路上的要装 连接负载的不用装是吗?
发表于 2025-4-23 21:07:26 | 查看全部
明川秋水_260194 发表于 2025-4-23 20:57
就是线路上的要装 连接负载的不用装是吗?

对于Ⅲ段,就是反向短路时也能流过电流的线路,动作时间最长的不装其余装;反向短路时不会流过电流就不用装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录 手机动态码快速登录