这个闭锁式纵联差动保护的话,区内故障不也是先收到闭锁信号然后都为正方向停止发信吗,B为啥不对呢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
发表于 昨天 21:50 来自手机 | 查看全部
对侧信号可能会经过一定时间才传到本端,因此在区外故障时的远故障端,这个过程可能是闭锁→消失→闭锁信号又到达,肯定不能一消失就动作,而是确认完全消失(延时)再动作
 楼主| 发表于 昨天 21:54 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-虫虫 发表于 2025-6-21 21:50
对侧信号可能会经过一定时间才传到本端,因此在区外故障时的远故障端,这个过程可能是闭锁→消失→闭锁信号 ...

所以 这个题是因为B是因为不严谨 ,A 没收到闭锁信号一定会延时后再动作 。 我这样理解对吗
发表于 昨天 22:00 | 查看全部
青衣_260367 发表于 2025-6-21 21:54
所以 这个题是因为B是因为不严谨 ,A 没收到闭锁信号一定会延时后再动作 。 我这样理解对吗 ...

可以
 楼主| 发表于 昨天 22:01 来自手机 | 查看全部
答疑小助理-虫虫 发表于 2025-6-21 22:00
可以

好的 谢谢