无穷大母线 无限大容量系统在不对称短路计算中都分别是什么含义 计算中怎么看待
-
前面一次一二次调频在计算PGn时 不计入备用 而这题计入 是不是可以理解为 像旋转备用 这种热备用 是可以调用的 所以可以计入 是这样吗
-
这个求导公式,可以理解成求负荷功频静特性曲线图像的斜率嘛
-
平节点导纳矩阵阶数里面有平衡节点吗
阶数是n-1还是n呀?
-
看到一个知识点,中枢点实际选取有大型枢纽变的二次母线、大型发电厂的高压母线,突然感觉对一些概念模糊了。1️⃣变电站的二次母线是根据功率流动方向,升压变电站二次侧对应高压侧,降压变电站则是对应低压侧嘛?2 ...
-
总结:当负荷增量大于发电机备用容量时,发电机备用相当于二次调频,发电机满载不参与一次调频,剩余部分由KD调整,计算联络线时不要犯迷糊,记得将备用容量当二次调频处理
...
-
第一问,请问什么情况下可以忽略Sa线路上的损耗,什么情况不行
-
第二问为什么对于无穷大电源来说故障发生在主变高压侧,看图不是115kv低压侧吗
-
远后备和近后备灵敏度哪个高?
-
这里是老师按照这个算的还是写错了?
-
是不是一但提及序分量,就是在指单相的序分量?这里图中纵轴的E指的三相合成后的电压吧。
-
第一问求各变压器输出功率的时候能直接把总输入功率/2看做单个变压器的输入功率再求吗
-
如果最后计算实在算不完,是编上计算结果呢还是空着呢?
如果空着会不会扣的分很多,编上结果算计算出错扣3分?会这样吗
-
写到这里不会了,可以帮我写后续步骤吗
-
为什么要先令电压相等算初步功率分布再计算循环功率? 循环功率怎么计算,可以帮我写一下吗
-
红点处的公式计算时jQ为什么不减去电容器补偿计算,不太懂
-
加绝对值是因为默认题目说相等是大小相等吗?
还是因为单相接地和两相接地零序电流相位不同,只可能是模值相同?
-
如何从公式推导出与下图类似的控制回路图,为什么出来了pi环节
-
我想问一下,计算线路电呐的时候,为什么有时同一条线路有时两边相等用额定电压计算,有时两边又不等,用不同电压计算。
什么时候用额定电压,什么时候用不同的电压? ...
-
这里的流通功率用公式计算的话e=Ub(k-1)的Ub不是应该是负荷侧的吗