34-同步发电机的功率特性(隐机,凸机,稳态,Eq'恒定,E'恒定)
35-小扰动分析法(考虑阻尼,不考虑阻尼,分情况讨论,控制框图等效)
36-等面积定则公式推导➕提升暂态稳定措施
完结散花 ...
-
31-park变换矩阵及其物理意义推导
32-同步发电机的基本方程
33-转子运动方程
-
默认不考虑Z0的压降吗
-
纯计算,没有一点技巧,这里△—Y变换要用对
题目
注意三相短路,P2不为0
有错误麻烦大家指出来
-
第一题,从小白到继保大牛的例题,自己理解后,做出的详细步骤分享
希望对大家有帮助
这是题目:
(1)最大运行方式和最小运行方式求Zs的max和min
(2)求I段的最小保护范围,我这里写的比较详细,都各自求出来了
...
-
例题43∶同步电机空载三相短路计算
空载情况,Eq两撇一撇都是=1
例题44:同步电机负载三相短路计算
Xd两撇≈Xq两撇,可以近似算E两撇
这里的E一撇 和 Eq一撇计算是不一样的
凸极机要用虚拟电动势,E一撇是近似计 ...
-
Park变换推导中
老师说发电机侧单向短路,有零序电流,但是产生是电枢反应磁场为0,这里老师一笔带过了 ,不是很了解为啥子。
我第一反应可能是三相零序所产生的磁场抵消了,但是它们不是都方向是吗,所以推倒了。
...
-
是不是花磁轴都如图一样,A相磁轴空间上就是垂直于AX连线
-
记隐极发电机特性Eq‘恒定的时候公式里面写Xd和Xq没区别吧
-
1
-
怎么得
-
求取故障电压有名值时基准电压选取的思考
-
这个是不是注入为正流出为负 S2那里
-
1变压器T2中性点的电压还有正序和负序上的分量吧
-
十四题故障相电压不应该是0吗,为什么零序电压和它还有相位差呢
-
短路前A相电压
-
上边写的电压降落按照标幺值计算的。省去了根号 3 但是后边的阻抗是有名的。
-
考试推倒过程可以这样写吗,会扣分吗,没有写中间那堆化简过程
-
这两个中心是不是一个机构?由通信中心更名为控制中心?
-
记得之前有小伙伴在群里问过,关于无功平衡和电压平衡。是不是电压平衡了无功一定平衡,而无功平衡了电压不一定平衡。✨✨电压是局部电气量,频率是全网相同。
掌握:调频调压的区别;耦合关系(电压频率通过负荷特性 ...