返回列表 发布新帖
查看: 1203|回复: 3

专题拔高5 第46题

发表于 2024-11-22 19:53:51 来自手机 | 查看全部 |阅读模式
请问一下这里为什么只加KDB而不是加整个KB

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

×
发表于 2024-11-22 19:56:49 来自手机 | 查看全部
因为B系统的全部备用容量作为二次调频发出去了,相当于B满发啦,没有可调容量了
发表于 2024-11-22 20:41:32 来自手机 | 查看全部
上面同学说的对,要使频率偏差最小,B系统二次调频容量60MW全部用上,加上负荷1440MW,总的就用了1500MW等于额定容量,已经满发了,不能再参与一次调频,只有其负荷参与调节了
 楼主| 发表于 2024-11-24 10:32:16 来自手机 | 查看全部
电分123_250264 发表于 2024-11-22 19:56
因为B系统的全部备用容量作为二次调频发出去了,相当于B满发啦,没有可调容量了 ...

嗷明白了,谢谢同学🌷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录 手机动态码快速登录