有哪位小伙伴算了这个例题49的单相接地短路了么 我算负30 感觉数有点离谱
-
如图1图2,题目要求用运算曲线法计算短路电流,如图3为参考答案,答案将发电机G2 G3的短路电流合并,此时有2台发电机,所以额定容量为2Sn,如图4,若将G2和G3分开计算,G2和G3的短路电流相加才为合并计算时的电流, ...
-
如下
-
过程如下
-
为什么这样啊
-
这里也可以把a和a²代入求解,不过我更喜欢数形结合。下面请看图
-
1、并联的线路和变压器在参数计算时乘2和除2的问题,串联元件除以2,并联元件乘2。
2、变压器进行参数计算时,带设备额定电压,也就是变比。
3、发电机型号:QF-12-2。中间的12为有功功率,单位MW,结合功率因数可以 ...
-
我取基准值SB=100MVA时来计算,如果有取值与我相同的可以跟我对一下。
-
请参考
-
图一:注意事项,U2默认为零度,计算U3时,应最后进行角度修正,不能中间带U2的角度进去算
图二:已知首端电压推末端电压相角符号的问题,从图像也能看出来,U2滞后于U1,假设U1为零度时,U2角度应该小于U1角度,即U ...
-
系列二第38题 图2画圈的地方老师是不是写错了 应该是-j3.333*1.1而不是-j3.333*0.1?
-
防止忘记ฅ^•ﻌ•^ฅ
-
与折算到110kV结果一致
-
圈D是什么意思,为什么要用380*1.05,为什么不用220*1.05?为啥*1.05不是1.1?
-
推导过程
-
没想到还有方法二
方法二第一次用确实不熟
需要注意的点有:
1、容量比的平方,分子是一台变压器实际负荷的视在功率(不是有功分量)(两台并列的话,视在功率要除以2),分母为变压器的额定容量。
2、注意变压器数 ...
-
一开始在学习的时候,从一般电压相量图中分析非故障相电压的时候,对X0是0或者∞的情况下,一开始对电压数值分析一直有问题,想不明白,后来发现自己没有意识到不同情况下序电压和Ufa0的比值是不一样的,意识到这个 ...
-
推导过程
-
如图所示,算各相电压就是套合成阵算一下就好啦,有算错还请大家指出来,谢谢
那个公式在讲义131页(第80讲),计算机算法的题目
这个是知识点矩阵,有些院校不需要掌握这块知识,文件在群里
...